Сообщение от
IVM
Представители "ОВЕН" года два назад клялись, что эта проблема решена раз и навсегда, но как видно воз и ныне там. В этой ситуации не остается ничего другого, как самим пользователям позаботиться о защите от этого очень опасного дефекта ПЛК от фирмы “ОВЕН”. Особенно это актуально для ответственных и опасных объектов. В свое время это делалось так. Ставится внешний по отношению к ПЛК охранный таймер (watchdog), схема очень простая. На выходе этого устройства стоит реле, через НО контакты которого запитываются дискретные выходы ПЛК. Вход охранного таймера стимулируется дискретным выходом ПЛК. Если дискретный выход ПЛК периодически переключается, то охранный таймер не сработан и контакты реле замкнуты. Если ПЛК “встал”, то стимуляция входа охранного таймера прекращается, контакты реле размыкаются, выходы ПЛК обесточиваются.