Добрый день.
Есть ПЛК 110, к нему подключаются разные модули на Modbus, среди них модуль стороннего производителя. У этого модуля 1-й Holding-регистр содержит Modbus-адрес этого модуля. При записи значения 1-247 в него записывается новый адрес, на который переходит модуль. Выяснили, что периодически этот адрес сбрасывается в 1. Может быть, что это ПЛК производит запись в этот регистр?
Дело в том, что мы устанавливаем этот регистр через утилиту. А в прикладной программе ПЛК запись в этот регистр не предусмотрена. Вот и гадаем, почему он переписывается.