Добрый день.
Как настроить cron в linux ПЛК110-MS4 [M02]
Я пытаюсь настроить перезагрузку ПЛК по расписанию. Но никак не могу понять как в BusyBox добавить crond в автозапуск.
Подскажите, пожалуйста.
Добрый день.
Как настроить cron в linux ПЛК110-MS4 [M02]
Я пытаюсь настроить перезагрузку ПЛК по расписанию. Но никак не могу понять как в BusyBox добавить crond в автозапуск.
Подскажите, пожалуйста.
Для чего Вам перезагрузка? В библиотеке есть функция RestartPLC для перезапуска только исполнительной. Для перезапуска всего контроллера можно вызвать reboot.
SCADAMaster4D, спасибо за ответ.
у меня более 40 контроллеров, с которых я забираю данные по OPC UA. И периодически тестовый OPC UA клиент не может подключиться в ПЛК, хотя ПЛК работает: MasterScada значения видит(полагаю, это означает, что перезапуск исполнительной среды мне не поможет), через ssh я подключаюсь, потерь в сети нет.
и помогает только перезагрузка ПЛК - сразу всё начинает работать. Через ssh я и запускаю reboot.
Я хочу запланировать перезагрузку ПЛК 1 раз в сутки. В первом приближении эта мера должна помочь. Хотя это костыль, но я больше потеряю времени на перепрошивку всех ПЛК, если буду пытаться эскалировать свою проблему в поддержку как "остановку встроенного сервера OPC UA".
Контроллеры с нашей исполнительной системой mplc?
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
В таком случае перезапуск mplc должен помочь. И поставьте последнюю версию, там были недавно правки.
Если на последней версии проявляется, то в момент, когда клиент перестал подключаться, нужно снять лог mplc нажав o. Писать лог минут 5, сделав из клиента попытку подключения.
Инструкция по снятию лога: https://docs.google.com/document/d/1...DUxOrxgIc/edit
спасибо, я посмотрю