Новый трм1 Щ1 у2. Без rs. Делаю все по инструкции. Отключил датчик. Замкнул 9-10. На экране 1 - два дефиса -1. Нажимаю меню и клавишу вверх и ничего не происходит.... Может еще что надо зажать....
Новый трм1 Щ1 у2. Без rs. Делаю все по инструкции. Отключил датчик. Замкнул 9-10. На экране 1 - два дефиса -1. Нажимаю меню и клавишу вверх и ничего не происходит.... Может еще что надо зажать....
Да. Спасибо. Это то я зажимал. Просто датчик был токовый. Отключил переключатели, который резистор добавляют на вход. И все заработало. Допишите в документацию. Целый час голову ломали, пока додумались
Возможно, не совсем очевидно в руководстве указано "Перед подключением перемычки датчик должен быть отключен от входа 1". Переключатель в положении ON на входе = резистор = прибор видит на входе сопротивление (расценивая его как датчик). Спасибо Вам за замечание, передадим информацию!
Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"