Показано с 1 по 2 из 2

Тема: 2ТРМ1.ИИ Режим регистратора выход 4-20

  1. #1

    По умолчанию 2ТРМ1.ИИ Режим регистратора выход 4-20

    Добрый день. Имеется 2ТРМ1 к которому подключены 2 термосопротивления. Режим регистратора включён, параметры А1/А2 - 3/4 заданы.
    С выходом 1 и 2 (контактов 2 и 3) выведены провода на контроллер.
    Подскажите, пожалуйста, на этом по коммутации всё? Или же нужно на контакты 2 и 3 ( первого и второго выхода) кинуть перемычки на 24в с встроенного БП? Нужно ли подключать ещё и сопротивление в 50Ом между этими же контактами?
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день. Вам необходимо будет запитать выход от БП с выходом 24В или от внутреннего источника питания. Приблизительная схема подключения представлена на нашем сайте : https://owen.ru/product/2trm1_old/ddm . (выходы, 4-20мА). Номинал сопротивления подбирается в зависимости от ваших характеристик. Ознакомьтесь с информацией в примечании на чертеже схем подключения, там описывается как корректно подобрать Rн. График зависимости падения напряжения от сопротивления представлен на 23 стр. РЭ: https://owen.ru/product/2trm1_old/documentation.
    Так же можете ознакомиться с информацией в РЭ обновленного 2ТРМ1 29 стр.: https://owen.ru/product/2trm1/docume...n_and_software
    Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 05.09.2023 в 09:34.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 19:53
  2. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 15:24