Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: WEINTEK+ПР200

  1. #1

    По умолчанию WEINTEK+ПР200

    Добрый день, столкнулся с такой проблемой, программа обкатана давно, сейчас добавилось новое окно для пневматического клапана(подключен к выходу AO1) ,и проверял на пустом окне только с вводом числа, все работало.
    Принцип работы: ввожу в строку значение-преобразуется в сигнал 4...20 mA и подается на клапан.
    Вдруг после заливки на панель измененной программы , окно значений пропало, и появляется если только ставлю в поле "устройство" -local HMI. При выборе MODBUS RTU оно не проявляется на панели и показывает Снимок.PNG, но показывает данную ошибку только на 2 окне хотя тумблеры срабатывают как должны(Ступень 1,2) , 1 окно функционирует без проблем и связь идёт как надо 2.PNG
    Подскажите , в чем может быть проблема? (Ошибка появляется только в этом окне) и на панели числовой ввод не отображается3.PNG
    Последний раз редактировалось Frel28; 24.04.2024 в 08:54.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frel28 Посмотреть сообщение
    Добрый день, столкнулся с такой проблемой, программа обкатана давно, сейчас добавилось новое окно для пневматического клапана(подключен к выходу AO1) ,и проверял на пустом окне только с вводом числа, все работало.
    Принцип работы: ввожу в строку значение-преобразуется в сигнал 4...20 mA и подается на клапан.
    Вдруг после заливки на панель измененной программы , окно значений пропало, и появляется если только ставлю в поле "устройство" -local HMI. При выборе MODBUS RTU оно не проявляется на панели и показывает , но показывает данную ошибку только на 2 окне хотя тумблеры срабатывают как должны(Ступень 1,2) , 1 окно функционирует без проблем и связь идёт как надо
    Подскажите , в чем может быть проблема? (Ошибка появляется только в этом окне) и на панели числовой ввод не отображается
    На этом 2 окне вы похоже и добавили новый дисплей с не правильным адресом слейва или регистра.
    Проверяйте правильно ли настроен дисплей.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.04.2024 в 08:57.

  3. #3

    По умолчанию

    1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg , вот так залито , на 2 окне не отображается, хотя тумблеры и лампы общаются и работают

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frel28 Посмотреть сообщение
    , вот так залито , на 2 окне не отображается, хотя тумблеры и лампы общаются и работают
    Почему адрес 4х 52100 ? 00 это 0 бит
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.04.2024 в 09:37.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frel28 Посмотреть сообщение
    , вот так залито , на 2 окне не отображается, хотя тумблеры и лампы общаются и работают
    Попробуйте на всякий случай заполнить пропущенные регистры (например 518)

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    А где они? Таких вроде нет.

  8. #8

    По умолчанию

    Не помню точно , но если писать 512-513, то мест только 16, а если 51200 , то много и на работе не сказывается , на скринах показано сигналы ошибок , где красные пятна, это приходит с пр .

  9. #9

    По умолчанию

    вы адрес бита засунули в числовой индикатор, так не работает. В вашем случае Вайнтек пытается опросить регистр 52100 а не бит 521.00

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frel28 Посмотреть сообщение
    Не помню точно , но если писать 512-513, то мест только 16, а если 51200 , то много и на работе не сказывается , на скринах показано сигналы ошибок , где красные пятна, это приходит с пр .
    Кнопка или лампа может быть 52100, а дисплей выводит число, он должен быть 521

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. weintek+пр200+пр200
    от ViktorKIp в разделе Программируемые реле
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.06.2023, 17:52
  3. ПР200 RS485 подключение панели Weintek 7081
    от Dmitry-357 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.12.2021, 09:22
  4. Как передать число из панели Weintek в ПР200
    от pozdn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 12:50
  5. ПР200 и Weintek
    от Melot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 17:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •