давление воздуха и разрежение
здравствуйте. подскажите чем лучше регулировать давление воздуха (вентилятор) и разрежение (дымосос) в котле ( каким трмом ), чтобы можно было управлять и мэо и частотником?
-
давление воздуха в зависимости от давления газа - трм212
или написать самому на основе функции Lin_trafo(см. утиллиб)
пример для плк63 я передавал в службу тех поддержки для свободного распространения.
разряжение-на прямую:
датчик-пч(с использованием встроенных пидрегуляторов)
пч-рекомендую веспер 7011 или 7002
датчики есть специальные с выходом 4-20ма.
посмотрите на сайтах про газовое оборудование, я не помню
-
спасибо, а можно в личку пример для плк63, и еще а если используется вместо пч мэо, какой трм?
-
Воздуходувка.rar пример реализации зависимости воздух\газ, в соответствии с графиком(от2-11 точек)