Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Управление МДВВ и сп270 по Ehernet

  1. #1

    По умолчанию Управление МДВВ и сп270 по Ehernet

    Интересует следующее:

    1. Возможно ли управлять МДВВ и сп270 по Ethernet через преобразователь интерфейса RS485->Ethernet, для записи/чтения параметров (одновременно) через самописный сфот на .Net

    2. Что предпочтительнее (по надежности): Modbus RTU, Modbus ASCII, Овен-протокол?

    3. Есть ли библиотека по работе с протоколом Овен для среды .Net?

    4. МДВВ с питанием на 24В, будут работать от 12В?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kraft Посмотреть сообщение
    Интересует следующее:

    1. Возможно ли управлять МДВВ и сп270 по Ethernet через преобразователь интерфейса RS485->Ethernet, для записи/чтения параметров (одновременно) через самописный сфот на .Net
    Да, возможно.

    Цитата Сообщение от Kraft Посмотреть сообщение
    2. Что предпочтительнее (по надежности): Modbus RTU, Modbus ASCII, Овен-протокол?
    Протокол ОВЕН панель не поддерживает. Поэтому варианта остается всего 2. В каком режиме Вы планируете использовать панель и МДВВ. Если МДВВ только в режиме слейв, то панель может работать как в мастером так и слейвом. Если Вы планируете использовать панель как слейвом. То тогда только RTU. В общем выбор такой.

    Цитата Сообщение от Kraft Посмотреть сообщение
    3. Есть ли библиотека по работе с протоколом Овен для среды .Net?
    У нас есть динамическая библиотека. Ее можно скачать с нашего сайта.

    Цитата Сообщение от Kraft Посмотреть сообщение
    4. МДВВ с питанием на 24В, будут работать от 12В?
    Нет. Более того МДВВ с питанием 24 вольта не существует. На 24 В существуют только Мх110. Но они не будут работать от 12 вольт.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •