Уважаемая тех. поддержка. Знаю что Новый Год, но надо решать проблемы.
У меня очередная проблема с новым контроллером ПЛК 110-220.60.K.M. Проблема с обнулением энкодера. Версия таргета вложена в виде картинки. Суть проблемы такова, нужно обнулить показания энкодера, на форуме нашел статью как это сделать огромное спасибо «lara197a» за выложенный пример.
Включил контроллер с программой, покрутил энкодер изменилось число на нем например 222. Теперь я хочу обнулить энкодер
IF Start_key=TRUE THEN
xc:=0;
pt:=ADR(Encoder_Mold);
pt^:=xc;
END_IF
Нажимаю кнопку Start показания энкодера в конфигураторе обнулились. Выключаешь кнопку Start возвращаются показания старые до обнуления. Как сделать так, обнулил и энкодер начинает считать с 0.
Проблему с ШИМ обсуждали на форуме, не удалось решить в данном контроллере, также при заливки программы иногда перестает считать счетчик и работать положительный перепады. (Проблема там где используются временные переменные. Я так предполагаю.) Помогает только перестановка блоков в другие места программы, но не всегда. Столько проблем есть желание сдать его обратно, но зная русский менталитет наших продавцов они его не возьмут. Скажут «ОН у Вас работает ну и досвидание .»
Может нужно только проверить библиотеку для ПЛК.
Проект горит заказчик требует. А я разочаровываюсь в отечественном производителе.
Уважаемая тех поддержка.
Сейчас достал из запасов ПЛК 100-220P.M. сделал ту же программу что и на ПЛК 110 Все работает. Что и требовалось доказать ПЛК НЕИСПРАВЕН!!!!! Или проблема с библиотеками ЭНКОДЕР,ШИМ
Что делать отсылать его в брак ? Все его касяки описанные выше мне не нравятся.
Последний раз редактировалось salutt; 29.12.2009 в 14:34.