Сразу сорри за повторение старых тем. Что лучше подобрать из ТРМ для регулирования мощностью (температурой) электрокалорифера. или проще говоря как можно организовать ПИД-регулирование "электротеном" мощностью 25кВт.
Сразу сорри за повторение старых тем. Что лучше подобрать из ТРМ для регулирования мощностью (температурой) электрокалорифера. или проще говоря как можно организовать ПИД-регулирование "электротеном" мощностью 25кВт.
Датчик температуры имеется? Какую температуру необходимо поддерживать и точность ее поддержания. ТЭН 25кВт: рабочее напряжение, количество секций или элементов?
Если коротко, то для точного поддержания температуры, к примеру, ТРМ10 и твердотельное реле серии http://www.owen.ru/catalog/seriya_hd...ruzki/opisanie или http://www.owen.ru/catalog/seriya_sb...omish/opisanie с радиатором для охлаждения http://www.owen.ru/catalog/radiatori...eniya/opisanie
напряжение 3х380. температура 22градуса плюс/минус 1 градус. на данный момент через контактор в режиме вкл-откл. от обычного измеритель-регулятора.
По новому будет: ТРМ10+дтс+3твердот.реле ?
Зачем 3 твердотельных реле? Можно использовать одно 3-х фазное твердотельное реле: НТ-8044 , Вам нужно выбрать и управляющий сигнал и радиатор.
Последний раз редактировалось Зоя; 06.08.2014 в 11:03.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Выскажу свое мнение:
Да, конечно, можно использовать трехфазное твердотельное реле для коммутации трехфазной нагрузки. При возникновении нештатной ситуации (КЗ, перегрев, асимметрия) у трехфазного ТТР, как правило, может выйти из строя или "пробить" один или более полюсов, заменять при этом необходимо все трехфазное ТТР. На практике очень часто встречался с подобным. Поэтому, думаю, что использовать три однофазных ТТР более целесообразно, как с технической, так и с экономической стороны.
Кстати в описании однофазного ТТР есть такая строка:
"Применение отдельного ТТР для каждой из 3-х фаз повышает надежность коммутации, а, следовательно, и всей системы управления в целом".
Забыл сказать еще кое что.
Обязательно! Обязательно, в качестве защиты от КЗ, ставить быстродействующие предохранители с характеристикой, к примеру, aR. Правда столкнулся с проблемой: в г. Краснодар нигде не купишь их срочно, только под заказ, в отличии от обычных предохранителей, gG. Да и разница в цене существенна, в среднем 5-10 раз.
Неплохо было бы KIPPRIBOR-у пополнить перечень и предохранителями. А так беру вставки ПВЦ TDM-а , недорого и работают отлично, но под заказ и ждать 1,5-2 недели.
тут народ народ печи полимеризации на тенах "разжовывает". больше с газом работаю. в принципе суть одна и таже: что электрокалорифер, что печи.
для верности, еще раз прошу прокоменнтировать схему автоматики управления электротенами
ТРМ с ??? выходом (управление твердотельным реле) --- твердотельное реле --- электротены
по температурным датчикам вопросов (вид датчика в зависимости от рабочей температуры в диапазоне "+-"), программирование трм тоже без особых сложностей, алгоритм практически у всех один и тотже
ALFIX по ходу уже не одну установку собрал...
по трехфазной нагузке и отдельными твердотелками - ньюанс хороший, спасибо за инфу
предлагаю разжевать следующую схему (а остальное мы уже аналогии будем собирать, мы же как промокашки, быстро впитываем и учимся на ходу)
А схема следущая:
трехфазная нагрузка допустим по 10 кВт электротенов (в сумме будет 30, в принципе это не существенно), регулируемая температура 200 градусов плюс/минус1 градус.
технологический процесс: 1 стадия(две фазы) - фаза А-прогрев/достижение заданной температуры (выставляется вручную на контроллере) для включения основного вентилятора, того самого что крутит воздух внутри печи, фаза Б-сигнализация о достижении температуры для загружки продукции --- 2 стадия -загрузка заготовок в печь ---- 3 стадия-в ручную нажатие на кнопку "ОБЖИГ/спекание/СУШКА/ПРОЧЕЕ" ---- 4 стадия-исполнение 3-й стадии в течение заданного/выставленного вручную промежутка времени с выдерживанием заданной температуры ---- 5 стадия-завершение процесса. будет весьма замечательно, если будет еще одна кнопка - новый цикл
не секрет, такие шкафы есть, но все почему то встречаются на базе термодатов. может пора и овену занимать эту нишу. а то все местные КУЛИБИНЫ лопатят единичные "изделия".
ТРМщик, можно и так сказать, но основная моя обязанность это поддержание парка из 35 технологических установок в рабочем состоянии. А какого именно оборудования среди них нет: фасовочные машины, объемные дозаторы, многоручьевые дозаторы, 5 компрессорных установок, скважина, водоподготовка, ИТП, термоусадочные тоннели, паллетообмотчики, жарочные печи на СУГ и т.д. и т.п. Многое модернизировалось, где-то менялись комплектующие, ведь каждый производитель, очень сильно хочет, чтобы з/ч и р/м на его оборудование покупалось только у него, потому как у большинства прибыль приносит не только продажа оборудования, но и сервис. Помню как целый год доказывал целесообразность замены контакторов в цепях управления ТЭНов на ТТР, а мне твердили только одно: улучшить систему ППР, т.е. разбирать и чистить контакты практически каждый день. Конечно бред. В установившемся режиме контакторы включались раз 4-5с. А работает машина 18 часов в сутки. Контакторы производства шнайдера выдерживали 2 месяца, потом под замену. В итоге все же дали добро на установку ТТР, а спустя месяц станок продали. По поводу Вашей новой схемы: нужен ПЛК (или ПР) + панель оператора. Хотя видел подобную реализацию на сименсе ЛОГО! с модулем LOGO! AM2 PT100, в этом случае ни панель, ни компьютер для программирования не нужны. Вводим программу сразу через кнопки и встроенный дисплей, так же на дисплее можно будет изменять временные уставки, уставку температуры, смотреть состояние входов/выходов, просматривать аварийные сообщения, редактировать программу. http://www.promspecrele.ru/documents...asic_e8_l.html http://www.promspecrele.ru/documents...md00_0ba0.html Хотя подойдет и ТРМ251
Последний раз редактировалось ALFIX; 29.08.2014 в 17:19.
дело не в этом. каждый из нас устраиваясь на работу постепенно приобретает "дополнительный" круг задач. кому-то просто интересно и т.п и прочее. не в этом суть. все мы работаем и решаем свои вопросы.
разговор к чему --- овен не предлагает готовых специализированных решений, или их это вообще не интересует. "немножко знаком с автоматикой" - может это будет громко сказано, но недавно смонтировал, пуско-наладид (пусть это коряво звучит) окрасочную камеру, тока не порошковой краски а кузовного ремонта (цех жестянщика) и такая на работе появилась. камера со всей прочей... итальянская. и ничего там внутри такого нет, одни кнопочные регуляторы да реле времени. вопрос в том: заинтересован ли овен хоть както вытеснять макаронников/шпрехенов да собратьев по дальневосточной границе с нашего (родного) рынка. а где сам овен берет комплектующие - счас речь не об этом.
вышенаписанное про печьку с автоматикой --- вот одна из реальных задач.
собрав тот, вышеуказанный шкаф на одном контроллере закроются вопросы и по полимеризации (температуры в районе 250 градусов) и кузовного ремонта легкового автотранспорта (температуры около60-80 градусов)