а возможно ли соединить контроллер и Scada без Opc?
извините если вопрос дурацкий?
а возможно ли соединить контроллер и Scada без Opc?
извините если вопрос дурацкий?
а почему нужно именно не используя Opc? чем он не устраивает?
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
спасибо за быстрые ответы
я просто первый раз имею дело с ОВЕН (на столе лежит ПЛК 110-60, 3 МВА8 и ИП320).
вроде пока все не плохо получается
благодаря хорошему форуму
и мануалу
планируется выводить сигналы с ПЛК на скаду.
ни разу такого не делал.
вроде где-то слышал что без OPC лучше...
а как лучше?
надежнее?
скорость больше?
проще?
не знаю с чего начать.
скада уже есть, модбас поддерживает.InduSoft называется.
как я понимаю это надо будет написать так называемый драйвер (названия переменных сопоставить адресам в контроллере)
настроить Ethernet
и тогда можно будет начать рисовать?
Последний раз редактировалось a_l_e_x; 24.06.2010 в 16:57.
Если скада поддерживает Modbus TCP, то Вы можете подключить скаду к ПЛК через эзернет минуя ОРС. Так же ПЛК можно подключить и через последовательные протокол Modbus RTU через ком порты, если скада поддерживает только Modbus RTU.
Не знаю про какой драйвер Вы говорите. /-) Обычно в скаде выбираете протокол и составляете список переменных с адресами. Потом рисуете, просто используя уже имеющиеся переменные.
А что лучше через ОРС или на прямую - это все очень зависит от того как реализован протокол в ОРС и в скаде. Если Скадовский протокол работает надежно и без глюков, какой смысл запускать доп.программу?
Если не секрет, чем обусловлен выбор скады индасофт?
чем обусловлен выбор не знаю.
выбирали знающие люди до меня.
спросить их уже никак.
но я знаю, что они попробовали MasterSCADA, InTouch и еще не знаю какие и выбрали InduSoft.
Точно не знаю что это - полуправда или полуложь. Если у разработчиков SCADA или OPC сервера руки растут оттуда откуда у нормальных людей растут ноги, то да хуже. Если же у разработчиков с руками все нормально, то без разницы.
По сложности - одинаково.
Надежнее - объяснил выше.
Лучше - это вообще понятие абстрактное.
Скорость. Любой современный комп справится с OPC без всяких проблем. Так что тоже одинаково.
Но если например вы будете использовать Lectus OPC сервер (http://www.owen.ru/catalog/64467020). То в кроме всех Modbus протоколов (RTU, ASCII, TCP) получите возможность SQL запроса, и встроенную базу данных.
Никогда про такую не слышал. А давно они пробовали? А то может с тех пор много воды утекло. А вообще лучше берите MasterSCADA - не пожалеете
Последний раз редактировалось Sniper007; 24.06.2010 в 17:51.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
что-то по вашей ссылке не нашел Lectus OPC сервер.
она там как-то по другому названа?
обязательно посмотрю MasterSCADA сам, как будет время
Вообще вот разработчик данного OPC
http://www.lectussoft.com/
Просто ОВЕН также его продает с дополнительным модулем. Если купите данные OPC у ОВЕН то сможете получать архивные данные из ПЛК (20 функция Modbus).
Попробуйте. Только лучше свежую версию.
Для получения зарегистрируйтесь здесь
http://www.insat.ru/services/support/
Получите доступ к Demo версиям.
Есть две версии:
Demo - все модули и опции, но только час работы в режиме исполнения.
RT - нет дополнительных модулей, и ограничение по каналам опроса в 32 точки. Зато без ограничений на время работы в режиме исполнения. Если проект небольшой - можно ее использовать.
P.S. Для ознакомления лучше качать Demo.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
спасибо