Кто работал с подобной техникой, расскажите, можно ли эти приборы применять в качестве системы управления например маломощным котлом (8 защит) и 2-3 датчика для управления и регулирования.
Могу сказать, что данные задачи уже решались на ОВЕН ПЛК. Причем даже более сложные задачи. А учитывая то, что на ПЛК100 получено разрешение котлонадзора - это идеальное решение за небольшие деньги. Систему можно собрать следующим образом: несколько ТРМ200 для локальной индикации и измерения аналоговых сигналов. С ТРМ200 данные передаются по сети RS-485 на ПЛК100.
Андрей, подскажите пожалуйста, распространяется ли подобное разрешение на территорию Украины, и если нет, нет ли у Вас в ближайших планах задач по его получению?
ЗЫ Как с ПЛК-154 -I-M по 485-му получить данные с ТРМ202? Бьюсь неделю - не получается.
Я думаю в Украине разрешение Российского РТН не имеет юридической силы. Пока над получением Украинского разрешения не задумывались... Но если будет обширная необходимость мы рассмотрим этот вариант. По подключению ТРМ2ХХ - избитая тема в разделе ПЛК. 2 основных ошибки - тип данных Float_PIC, на некоторых приборах была индексация, на некоторых нет - смотрите версию прибора.
Избитая-то избитая, да вот то-ли опыта маловато, то-ли серого, извилистого... 8)
154-й ПЛК, добавляю ОВЕН-мастер, выставляю одинаковые настройки сети (обоюдно). Добавляю переменную под ОВЕН-мастером. Ставлю (для начала просто считать температуру) хэш - PV (ТРМ202). Float_PIC. Индексация - No.
При запуске проекта значение термосопротивления с аналогового входа контроллера получаю, с ТРМ202 - нет.
Не могу найти, как обратиться контроллеру к 202-му по RS-485? Подскажите функцию.
Проект в аттаче.
Последний раз редактировалось Alexandr_Kuhtin; 06.03.2008 в 11:06.
Собираюсь применять ПЛК-150 для управления прокатным станом, в т.ч. частотным приводом. В связи с чем вопрос: каково минимальное время обновления аналоговых выходов (быстродействие ЦАП)? В документации не нашел И еще вопрос: в РЭ сказано, что дискр. вход может считать до 10 кГц "при применении аппаратного счетчика и обработчика энкодера". Не очень понятно, аппаратный счетчик встроен? (иначе я ваще не понимаю, как это работает )