Вот беда... сконфигурировал МДВВ, накидал пустую прогу для ПЛК-100, в PLC Configuration создал конфигурацию один в один как в примере для ModBus-ASCII. Конфигурация : ПЛК-100-К-М + МДВВ. Target последний с сайта. Без МДВВ в конфигурации программа шьётся без проблем. Стоит добавить МДВВ - пишет при прошивке "Communication Error (#0): Logout Performed". В чём-дело - понять не могу. Сменить ASCII на RTU пробовал. Не делать Download сразу после Login-а тоже пробовал... может, поможет кто ? 3-й день голову ломаю.
Прилагаю папку с проектом, там же PLCInfo и скриншот формы конфигуратора МДВВ.
1. Переведите прибор на МодБас РТУ. Не забудьте после этого перезагрузить МДВВ.
2. В Конфигурации ПЛК добавьте МодБас Мастер. В настройках не забудьте указать РТУ.
3. В Модбас Мастере проверьте настройки интерфейса - скорость, четность и т.д.
4. Добавтье Universal ModBus Device. Укажите адрес МДВВ.
5. В UMD добавьте Регистр инпут и Регистр оутпут. В настройках регистров укажите номера регистров в МДВВ и команды для чтение входов и выходов по маске.
Таргет Соответствует контроллеру, включая лицензионное ограничение?
Тут ведь вот какая штука приключилась, уважаемые... в общем, отломился разъём у RS-485 у МДВВ. Несколько излишне затянул я болты... :-( Соответственно, мучить МДВВ возможность пропала. Итого, имеем : неумеренно рьяный сотрудник - одна штука. Блок МДВВ в ремонте - одна штука. Блок МВА-8 живой (пока) со снятой перемычкой x1 - одна штука. Соответственно, начал мучить МВА-8. Блок и контроллер сконфигурированы как в примере, даже адреса те же. Контроллер ПЛК100-24.К-М , таргет PLC100.K-M из PLC_100_2.10.5. При попытке прошить в контроллер проект опять же выскакивает : "Communication Error (#0): Logout Performed". Причём, если просто логиниться, без download-а - логинится нормально. Прошивка просто проекта без дополнительных блоков тоже проходит на ура. Проект, конфиг МВА и PLCInfo прилагаю.. где собака порылась, а ?.. Пробовал в конфиге МВА (есс-но, с перезагрузкой) и PLCConfiguration менять ASCII на RTU, - результат тот же...
Вернули мне МДВВ. Сконфигурировал на РТУ. Добавил Universal ModBus Device - нормально, прошивается. Но стоит добавить в UMD любой регистр - при прошивке выскакивает "Communication Error (#0): Logout Performed". . :-( Что делать ? Проект и конфигурацию МДВВ прилагаю...