При нажатии на кнопку переключения визуализации непосредственно на сенсорной панели происходит зависание СПК207.
При нажатии на кнопку в отладке среды CodeSys и в браузере Firefox через web все работает - страницы визуализации переключаются нормально.
Прошивка СПК207 v.3302, таргет v.3.5.3.40
Что я делаю не правильно? И что мне надо еще
проверить?
Сделал кнопку с переключением визуализации на пустую страничку (только с обратной кнопкой). Переключение визуализации работает и назад тоже переключается. Как только визуализацию дополняю объектами так опять идет зависание СПК с его же сенсорного экрана. Удаленно все переключения работают нормально.
Попробовал отключить все, что связано с алармом тревог и заработало все нормально.
Где то видимо есть конфликт. Можно ли его устранить (аларм тревого все-таки нужен).