Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может ли для ПИД-регулятора (в частности, ТРМ-151, ТРМ-251) в качестве входного использоваться датчик с постоянным напряжением на выходе 0...10В?
Спасибо.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может ли для ПИД-регулятора (в частности, ТРМ-151, ТРМ-251) в качестве входного использоваться датчик с постоянным напряжением на выходе 0...10В?
Спасибо.
Поставь в разрыв цепи резистор 500 Ом и получишь входной сигнал 0 ... 20 мА, который можно подавать на вход регулятора.
Или же можно использовать делитель напряжения РД-10.