можно ли управлять состояниями выходов прибора трм202-р (выходы - э/м реле) через Rs485, т.е. чтобы состояние выхода управлялось только командой через Rs485, а значения на входах прибора никак не влияли на состояния выходов?
можно ли управлять состояниями выходов прибора трм202-р (выходы - э/м реле) через Rs485, т.е. чтобы состояние выхода управлялось только командой через Rs485, а значения на входах прибора никак не влияли на состояния выходов?
в таком случае принцип действия прибора теряет всякий смысл . если загрубить входы - программа прибора работать не сможет
Программа прибора не нужна. Оператор следит за значениями с датчиков по rs485 (modbus) и хотелось бы иметь возможность выключить установку дистанционно (по rs485).
используйте параметры r-L и r.out (для каждого выхода свои)
сначала задайте r-L = 1 - перевод выхода на управление от ПК
затем задавайте в параметре r.out состояние выхода
0 - выкл
1- вкл
Прибор будет держать заданное в r.out значение пока не измените r-L на 0 или пересбросите прибор (выкл\вкл питание).
Последний раз редактировалось rish; 20.10.2009 в 13:15.
А для ТРМ136 как организовать управление ?
вопервых Вы не указываете что конкретно Вам нужно, во вторых имеется документ http://www.owen.ru/uploads/re_trm136_1641.pdf в нем приложение В таблица В7 все расписано какой функцией осуществляется запись, в каких регистрах что находится
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Когда то давно пробовал использовать ТРМ202 как ТРМ200 + 2 реле, управляемые по Модбасу. Столкнулся с проблемой, что включать реле получалось, а выключать - нет. Не знаю, чей это был косяк, мой или ТРМ, форум тогда не помог. Поэтому ответ - теория этот вариант позволяет, а практика требует проверки.
точно не перепутали включение и выключение, просто в отличии от документации управляющий сигнал на включение 1000 а не единица, что для реле что для токовых выходов, а выключение ноль сработает однозначно
ЗЫ и так то vtmail спрашивал об этом в 09 годы, врядли он хочет услышать сейчас Ваш ответ
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Я тоже как-то сталкивался с подобной проблемой, решил просто если не нужно управление сбрасывал уставку в моем случае 0,изменить ее с панели ТРМ202 при управлении по RS не получиться. вот такое дистанционное управление