Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,как сохранить значение уставки типа REAL в памяти ПЛК73,чтобы при следующим включении не вводить ее снова? Программу пишу на CFC для управления тэнами.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,как сохранить значение уставки типа REAL в памяти ПЛК73,чтобы при следующим включении не вводить ее снова? Программу пишу на CFC для управления тэнами.
Здравствуйте!
В конфигурации ПЛК пользовательские переменные в ветках submenu с типом "конфигурационный" энергонезависимые. Но данные из этих переменных не будут доступны для чтения по RS232/485 (постоянно будет выдавать "0").
Если необходимо, что бы переменная была доступна для передачи по RS232/485, то делайте ее с типом "оперативный". А для сохранения значения при отключении питания добавьте внутреннюю переменную, объявленную как retain-переменная и пропишите условие, чтобы при включении питания происходила однократная запись значения из внутренней переменной в переменную ввода, а после обратное присвоение.
Спасибо.Буду пробовать.
Сам когда-то учился... Мой пример.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post153574
Все получилось.Прописал переменную уставки в submenu и задаю ее из меню ПЛК,что намного упростило программу,а программа считывает уставку из памяти ПЛК.Все оказалось просто.Спасибо!