Добрый день!
Скажите допускается ли подключение ко входу прибора делителя напряжения?
Задача:
Имеем датчик 0-10В необходимо его подключить к данному прибору
Добрый день!
Скажите допускается ли подключение ко входу прибора делителя напряжения?
Задача:
Имеем датчик 0-10В необходимо его подключить к данному прибору
Не вижу препятствий. Защитой от перенапряжений озаботьтесь, и - вперёд!
Спасибо за ответ!
Подскажите по вопросу, а какие резисторы (номиналы) допускаются использовать в делителе?
ОВЕН РД10 — Краткое описание
Делитель напряжения предназначается для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения 0...10В к измерительным приборам, воспринимающим унифицированный сигнал напряжения 0...1В.
Делители могут быть использованы во вторичной аппаратуре систем автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, в том числе подконтрольных Ростехнадзору, а также в коммунальном хозяйстве, диспетчеризации, телемеханических информационно-измерительных комплексах и т.д
http://www.owen.ru/catalog/oven_rd10/opisanie
Входное сопротивление делителя
2,0 кОм ± 0,1%
Выходное сопротивление делителя
0,2 кОм ± 0,1%
Но имейте в виду, верхний резистор делителя должен быть 1,8 кОм, нижний - 200 Ом.
Последний раз редактировалось Eugene.A; 08.09.2015 в 12:09.
Ох тыж а я и не заметил что Овен предлагает делитель, упущение, теперь все ясно. Огромное спасибо!