Нужна помощь
Горят тиристоры
Печь состоит из шести зон по 3 ТЭНа, соединенных звездой через понижающие трансформаторы.(рис. в приложении)
На каждой зоне установлен БУСТ (управляется 4-20мА)
Т.к. температуры нагрева под новые изделия не хватило, было принято решение увеличить напряжение после трансформаторов до 80В (ранее напряжение было 67В)
Максимальный ток на ТЭНы был 220А стал 270А
Тиристоры стоят Т171-320-16 (ранее стояли Т171-250, но тоже периодически выходили из строя)
А теперь самое интересное
при работе на мощности менее 80% установка работает в штатном режиме, при увеличении мощности на БУСТ более 85 % стали перегорать тиристоры причем по несколько штук за раз.
Температура тиристоров около 50-60 град.С
В связи с этим возникает вопрос
1. Корректно ли подключение
2. В чем причина выхода из строя тиристоров (есть мысль, что косяк в переходе через 0)
Еще один нюанс
- не работает фазовое управление, при задании 20% - тиристор открывается полностью