Привет всем!
Для тех, кто только начинает вхождение в MasterSCADa 3.х:
Рабочая папка проекта должна располагаться на локальном диске.
При использовании пути на сетевом диске как минимум не будет работать механизм "типизация" в плане списков типов!!!
Проверено на:
- Windows 11 Pro v22H2 build 22621.3296 на хосте
- VMware® Workstation 16 Pro v16.2.2 build-19200509 на хосте
- Windows 10 Pro v20H2 buld 19042.782 на VM
- MasterSCADa v3.12.0.32682 3.12(MSRTGuardant)_23_07_17_10_36 на VM
- Guardant проброшен от хоста на VM
- На VM так же сидят софты PLC/HMI/SCADa for Siemens, AllenBradley, Inovance, HNC (но не думаю, что в данном случае это имеет значение)
- Папка проекта была расположена на сетевом диске при возникновении проблемы.
- Длина пути к папке и кодировка имён на данный момент не имеет значения (проверялось в т.ч. на корневой директории сетевого расположения).
- Перенос учебного проекта "Типизация_демо" из локального на сетевое расположение вызвал отказ механизма "типизация" в плане списков типов.
- Перенос моей папки рабочего проекта из сетевого расположения на локальное восстановил работоспособность механизма "типизация" в плане списков типов.
Вопросы к тем, кто хорошо знаком с MasterSCADa 3.х:
- Какие ещё есть моменты, связанные с путями?
- Если решение данной проблемки по сетевому расположению папки проекта?
- Имеет ли смысл мутить отдельную VM для связки STEP7 v5.7 + MasterSCADa v3.12 (может, всё таки проблемка в совместимости ПО, например, c CodeSys)?
ЗЫ Дополнение. Учебный проект "Типизация_демо" выполняется из сетевого расположение в Runtime без ошибок, но в режиме редактирования проекта отказывает механизм "типизация" в плане списков типов без возможности восстановления.