    Привет всем!

    Для тех, кто только начинает вхождение в MasterSCADa 3.х:
    Рабочая папка проекта должна располагаться на локальном диске.
    При использовании пути на сетевом диске как минимум не будет работать механизм "типизация" в плане списков типов!!!

    Проверено на:
    • Windows 11 Pro v22H2 build 22621.3296 на хосте
    • VMware® Workstation 16 Pro v16.2.2 build-19200509 на хосте
    • Windows 10 Pro v20H2 buld 19042.782 на VM
    • MasterSCADa v3.12.0.32682 3.12(MSRTGuardant)_23_07_17_10_36 на VM
    • Guardant проброшен от хоста на VM
    • На VM так же сидят софты PLC/HMI/SCADa for Siemens, AllenBradley, Inovance, HNC (но не думаю, что в данном случае это имеет значение)
    • Папка проекта была расположена на сетевом диске при возникновении проблемы.
    • Длина пути к папке и кодировка имён на данный момент не имеет значения (проверялось в т.ч. на корневой директории сетевого расположения).
    • Перенос учебного проекта "Типизация_демо" из локального на сетевое расположение вызвал отказ механизма "типизация" в плане списков типов.
    • Перенос моей папки рабочего проекта из сетевого расположения на локальное восстановил работоспособность механизма "типизация" в плане списков типов.



    Вопросы к тем, кто хорошо знаком с MasterSCADa 3.х:
    1. Какие ещё есть моменты, связанные с путями?
    2. Если решение данной проблемки по сетевому расположению папки проекта?
    3. Имеет ли смысл мутить отдельную VM для связки STEP7 v5.7 + MasterSCADa v3.12 (может, всё таки проблемка в совместимости ПО, например, c CodeSys)?


    ЗЫ Дополнение. Учебный проект "Типизация_демо" выполняется из сетевого расположение в Runtime без ошибок, но в режиме редактирования проекта отказывает механизм "типизация" в плане списков типов без возможности восстановления.
    Последний раз редактировалось dimioks; 19.05.2024 в 19:19.

Похожие темы

  1. ПД100ДИ имеет ли HART ?
    от Алексей Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.03.2021, 13:12
  2. Вопрос по проекту для ПЛК100
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 23:12
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 23:14
  4. Доступ к проекту
    от KDS в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:14
  5. помогите подключить Xml к проекту для Web визуализации
    от Sergey_7 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 09:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •