Доброго времени суток!
Раз в сутки контроллер прерывает выполнение программы (уходит в стоп) оператору приходится каждый запускать выполнение программы, в чем проблема??? помогите плз. разобраться.
Доброго времени суток!
Раз в сутки контроллер прерывает выполнение программы (уходит в стоп) оператору приходится каждый запускать выполнение программы, в чем проблема??? помогите плз. разобраться.
Контроллер ОВЕН ПЛК100
не смотрел, но предпологаю
Добавьте модуль button
Можно подробнее просто с ПЛК100 и CodeSys это мой первый проект
Такая проблема иногда встречается, причем не только на ПЛК100. На форуме это многократно обсуждалось.
Для того, чтобы программа не прерывала выполнение, в PLC Configuration нужно добавить модуль Button. Но есть один нюанс. Кнопка Старт/Стоп на ПЛК перестанет реагировать на нажатия.
Успехов!
Модуль добавил меня смущает что он добавился в конце конфигурации плк после переменных модулей ввода-вывода. Его я так понял в программе обрабатывать не нада.
Ну можете задействовать эту кнопку для чего нибудь другого. Только поставьте программный фильтр (например таймер TON), около 1-2 секунды.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Огромное спасибо. Как попробую на обьекте отпишусь.