регистры ModBUS в энергонезависимой памяти?
Можно ли переменные (регистры ModBUS), которые описаны в модуле модбас (используется для связи с ИП320 мастер) сделать RETAIL?
Последний раз редактировалось rabitt.exe; 14.02.2010 в 10:29.
-
Slave уже Retain.
Master - делаете копию в области Retain и синхронизируете при вкл/изменении
-
Т.е. я в плк Конфигурации подключил ModBus(slave)[Var] и он уже REATAIN?
-
-
спасибо, у меня плк почему то сбрасывался на заводские параметры при горячем обновлении программы, и потому сбрасывались регистры тоже. теперь разобрался.