трм202 в необычном включении
на подшефное подразделение купили несколько трм202 с термопарами. сказали, что будем переоборудовать сушильные шкафы. в процессе переоборудования выяснилось, что шкафы будут аттестоваться с параметрами +-2 градуса. справился следующим образом: снизил мощность нагревателей, это уменьшило как первоначалный "выброс" температуры, так и "выбег" после включения, включил оба канала прибора на один датчик, но первый канал как "нагреватель" второй как "п-регулятор" на ту же температуру с тем же гистерезисом +-0,1с. выходы включил параллельно. работает нормально.
-
коллеги, покритикуйте решение.
-
по логике вроде получается , что данная конструкция должна работать как с одним реле , но без гистерезиса. уставка т+0.1 гр.
как правило используются две и более группы тэнов, первая для набора температуры на уставку т-х, вторая послабее на уставку т.
Последний раз редактировалось Александр Ч.; 14.07.2010 в 08:40.
-
александр ч. группа тэнов одна, просто конструкция "нагревается на нагревателе", простите за тавтология, а температура поддерживается на п-регуляторе. данный кунштюк вызван утратой контроля над процессом закупки приборов и последующим героическим преодолением. сейчас, по здравому размышлению, взял бы другие приборы.