Добрый день,
подскажите как подать на вход DT_in блока TIMER_2 время в строчной форме.
Добрый день,
подскажите как подать на вход DT_in блока TIMER_2 время в строчной форме.
STRING_TO_DT('DT#2013-02-15-00:00:00')
Доброе утро,
а что подать на вход?
Может так, где-то видел.
Что-то ваши примеры с вопросом не сообразуются. К чему строковая форма если — судя по примерам — вам нужно просто текущее время в этот блок передать?
Нам нужно управлять пятью вент.системами по расписанию и по дням недели. Контролировать температуру воздуха в канале и т.д.
В описание блока сказано, что на вход подается время DT и время запуска TOD, продолжительность работы после запуска T# и дни недели 1,2...21,22 и т.д.
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=1762
Здесь посмотрите может сможете что то использовать
Раз так, то оскатовский блок, пожалуй, ни к чему. В структуре типа SystemTimeDate, которая заполняется блоком CurTimeEx, уже есть отдельно все календарные разряды — число, месяц, день недели, текущее время по ч/м/с. Пользуйтесь сразу ими.Нам нужно управлять пятью вент.системами по расписанию и по дням недели.
Другой вариант управления по расписанию.
Есть ли варианты проще.
Код:RABOTAV1 := TimeAndDate.Hour >= HHPUSK1 AND TimeAndDate.Hour <= HHSTOP1 AND TimeAndDate.Minute >= MMPUSK1 AND TimeAndDate.Minute <= MMSTOP1;