    По умолчанию Управление фильтром очистки воды

    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста подобрать оборудование для управления фильтром очистки воды.
    Исходные данные:
    установлено 4 затвора, два затвора для управления рабочим режимом, два затвора для промывки фильтра.
    1. Рабочий режим - задвижкой 1 регулируем расход, задвижка 2 полностью открыта, задвижки 3 и 4 закрыты.
    2. Промывка - задвижки 3 и 4 полностью открыты, задвижки 1 и 2 закрыты.
    Порядок работы задвижек:
    1. При выводе в рабочий режим - закрываем полностью задвижки 4 и 3 поочерёдно (если открыты, после промывки), открываем задвижку 1, открываем задвижку 2 полностью, задвижкой 1 регулируем уровень/расход.
    2. Промывка - закрываем 1 и 2 задвижки полностью поочерёдно, открываем задвижки 3 и 4 полностью поочерёдно.
    Можно-ли это орга низовать на ПЛК или другое?
    На данный момент используем ПКП1 и ручное упраление. Хочется всё это дело автоматизировать.

  2. #2

    По умолчанию

    Чуть подбробнее ТЗ если можно.
    Какие датчики, какие задвижки (типа КЗР, я так понимаю). Временные интервалы, когда работает, когда нет.

    Думаю надо смотреть или на ПЛК или на ПР110

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    Данный алгоритм легко организовать на ПР 110 .Нужно ли вам контролировать положение задвижек в крайних положениях и как это сделано сейчас .Что используете для управления задвижками ,особенно №1 .Чем контролируете расход?
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Ну из скудного ТЗ предположу:
    ПЛК 150
    6 дискретных входов на концевики задвижек.
    3 Дискретных выхода на задвижки 2,3,4.
    1Аналог выход - на позиционер задвижки 1.
    1 Аналог вход - обратный сигнал с позиционера.
    2 Аналог вход(или 485 или 232) сигнал с расходомера или другого прибора. что б знать расход.
    Ну а панель выбираете любую.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2009
    Адрес
    Нижнекамск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Извиняйте за задержку.
    Для начала упростим задачу.
    Нужно заменить 4 прибора управления задвижками ПКП1 одним программируемым контролёром.
    Сейчас: на входе ПКП две кнопки - "Открыть"/"Закрыть" и вход геркона. На выходе два реле управления пускателями, три реле управление лампами сигнализации - задвижка "Открыта"/"Закрыта"/"Неисправность"
    ПКП отрабатывает сигнал с геркона - интервал между импульсами и количество импульсов, зависит от конкретной задвижки.
    При превышении интервала между импульсами предполагается, что задвижка клинит - останов задвижки.
    Количество импульсов - между полностью "Закрытым" и полностью "Открытым" положением. Движение (дожатие) задвижки при достижении крайних положений не допускается.
    Всё управление на данный момент вручную.
    Требуетс яорганизовать всё тоже самое на одном приборе (возможно с добавление модулей расширения).

  6. #6

    По умолчанию

    Так берите 110 на 32 входа-выхода и вперед, или вам програму написать?

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    Какой ПЛК ,тут ПР пару штук за глаза с импульсными то входами .Уточните только по количеству импульсов с геркона закрыто-открыто и какой у вас расходомер .На перспективу купите ПИ 485 и панель любую.Программу для ПР сделаю,для панели ПО закажите у HILIH (В курилке)
    Последний раз редактировалось rovki; 21.10.2011 в 22:25.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8

    По умолчанию

    Тоже вариант, и очень неплохой )))

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2009
    Адрес
    Нижнекамск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    На перспективу купите ПИ 485.
    Может ПР-МИ485?

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    да ,опечатка
    электронщик до мозга костей и не только

Похожие темы

  1. ТРМ 133 , график обратной воды
    от rvk46 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 22:45
  2. уровень воды в котле
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 11:17
  3. регулирование температуры воды
    от бук в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 10:08
  4. си8+электронный дозатор воды
    от Enkhzorig в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 18:38
  5. регулировка температуры воды
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •