Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, почему по RS485 обмен с большими паузами. Замыкание входа не всегда отображается в Scada. Спасибо.
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, почему по RS485 обмен с большими паузами. Замыкание входа не всегда отображается в Scada. Спасибо.
Проблема может заключаться в том, что у Вас много модулей опрашивается ( а опрос идёт последовательно) , опрашиваете состояние входа индивидуально , а не группой ( например битовой маской), используете малую цикличность опроса и низкую скорость.
Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 19.08.2013 в 14:24.
Объясните, пожалуйста, как организовать опрос группой. Модуль у меня один и один МВ110.
Последний раз редактировалось jus; 20.08.2013 в 10:16.
параметр r.Cn - битовая маска состояния входов МДВВ по протоколу ОВЕН. одним запросом вы получаете состояния всех входов. к сожалению по протоколу ОВЕНнельзя такж е записывать состояния выходов, потому придётся на каждый выход делать свой запрос.
Спасибо за консультацию..