Добрый день, форумчане.
Прошу покритиковать мой алгоритм на управление циркуляционным насосом твердо-топливного котла.
Имеется: ПЛК 150A-L, физическая кнопка (без фиксации), датчик температуры жидкости на обратке твердотопливного котла (ТК) и циркуляционный насос (ЦН).
Как должно работать: при загрузке топливом ТК нажимается кнопка и включается насос, когда топливо прогорает необходимо насос выключить, отслеживать работу котла собираюсь по температуре жидкости (ставить датчик в печь или датчик в трубу возможности нет), думаю может проще будет термореле организовать и не усложнять с ПЛК ...
Как реализовано этим алгоритмом: нажимается копка и подхватывается самоподхватом, включается насос и таймер задержки (30 минут - лишь чисто теоретическое) включения условия сравнения температуры жидкости с заданной. При новой закладке топлива нажимается кнопка и таймер сбрасывается.
Хотелось бы избежать наличия таймера и вообще исключить ПЛК, но пока "топчусь на месте", укажите в каком направления мыслить.