Здравствуйте, господа!
Проблема в следующем, ПЛК110-60 по шине МУ110-8Р (гидроклапана и станция), запаздывание включения и отключения около 1 секунды. Скорее всего я перефантазировал с программой, возможно сделать проще или правильней.
Здравствуйте, господа!
Проблема в следующем, ПЛК110-60 по шине МУ110-8Р (гидроклапана и станция), запаздывание включения и отключения около 1 секунды. Скорее всего я перефантазировал с программой, возможно сделать проще или правильней.
Я пока только знакомлюсь с КДС, по маске пробовал, чевой-то не допетрил как, не заработало.CONFIG.jpg
В созданном UniversalModbusDevice тебе потребуется всего один Registr Output Module. В настройке указываешь 50 регистр, функция записи 10. Присваиваешь данной переменной имя, например Out, после чего используешь в программе переменные Out.0 , Out.1 , и т.д. Нулевому биту соответствует выход 1, биту 1 - выход 2 и т.д.
Ну с битами-то понятно, а 50 регистр я не использовал, в МВ110-32ДН запаковал макрос и всё прекрасно летает.
Блин, понял, я по маске в 16 записывал, слона-то я и не заметил.
Огромное спасибо что разъяснили.MACROS.jpg
Последний раз редактировалось npu3pak; 10.04.2015 в 23:40.