Мне нужен управлять щаговым двигателем типа Danfoss ETS или Alco. У них 4-х проводное подключение. У ПЛК154 хватает ли ресурс и скорость переключение э/м реле для генерации ШИМ? Или какие из модулей можно так делать?
-
Супер Модератор
Реле не может коммутировать нагрузку, с частотой, достаточной для шаговых двигателей.
Максимальная скорость коммутации - до 5 Гц. И то это насилие над реле, особенно учитывая ресурс.
Вам поможет ПЛК с выходами типа К (транзисторы) - например ПЛК100-24.К