Здравствуйте.
Не могу загрузить программу в пр110-24.12Д.8Р. Вернее все кажется загружается, но не работает.В режиме симулятора работает исправно. Версия ОЛ 1.9.144.11991. ПО V2.83 Индикаторы входов горят, выходов нет
Здравствуйте.
Не могу загрузить программу в пр110-24.12Д.8Р. Вернее все кажется загружается, но не работает.В режиме симулятора работает исправно. Версия ОЛ 1.9.144.11991. ПО V2.83 Индикаторы входов горят, выходов нет
Последний раз редактировалось Алекс-др; 15.11.2017 в 14:35.
Добрый день. Вопрос ни о чём. Представьте проект и как загружали, желательно со скринами. У меня такого ни разу не было.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Проект прост. Напрямую соединил вход с выходом. Подаю питание 24v, подключаю кнопки. КП через программатор пр-кп20 на ПР. В ОЛ щелкаем иконку "выгрузить программу в прибор" Все по инструкции. вход горит выход нет. Может с питанием что не так. 24V c трансформатора через диодный мост.
Последний раз редактировалось Алекс-др; 15.11.2017 в 15:49.
Все решил. После подключения блока питания выходы работают. Даже ранее программа залилась.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ