Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли отдельно заказать верхнюю плату на шлюз ПМ210 ?
ПМ210_1.jpgПМ210_2.jpg
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли отдельно заказать верхнюю плату на шлюз ПМ210 ?
ПМ210_1.jpgПМ210_2.jpg
Добрый день.
К сожалению, политика компании запрещает продавать отдельно платы и комплектующие.
С платой что-то случилось, вышла из строя?
Да, т.к. клеммы питания и интерфейса имеют обозначение только с обратной стороны платы, злополучно было "засандаленно" 220 VAC на клемму B и GND. Нижняя плата по первичной диагностике цела, к.з. в процессоре и пару кондеров прошило. Не подскажете, есть смысл его на завод отправлять ?
Не обязательно на завод отправлять, можно в любой сервисный центр: https://www.owen.ru/servisnie_centri
В СЦ плату восстановят и сделают прогонят на тестовом стенде.
Если неудобно ехать в сервис - скажите какие конденсаторы вышли из строя. Подскажу марку и номиналы.