Здравствуйте коллеги, планируем использовать впервые МУ210-411, при подаче на 1 из выходов модуля повышенного напряжения, что будет с остальными выходами? Выгорит 1 канал или могут сгореть несколько?
Здравствуйте коллеги, планируем использовать впервые МУ210-411, при подаче на 1 из выходов модуля повышенного напряжения, что будет с остальными выходами? Выгорит 1 канал или могут сгореть несколько?
Если есть риск повреждения входа\выхода ПЛК, то может проще установить промежуточные развязки?
Т.к. все ситуации разобрать невозможно, приведу следующую информацию:
1) Защита от превышения потребления тока (допустим КЗ по выходу) - защита есть, выход выключится до устранения КЗ;
2) Защита от превышения напряжения питания входов - реализована - выключится вся группа выходов (8 шт.);
3) Прилёт условных =60В. на один из выходов - при открытии нижнего ключа, как минимум, выгорает вся группа (8 шт.) т.к. замкнётся контур на GND МК.
Прим. Все выхода гальванически связаны между собой.
Последний раз редактировалось e.filatov; 13.09.2021 в 11:44.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
п.3 Является нештатной ситуацией, которой в принципе не должно быть на объекте, все варианты там не описать.