Протокол реализуется на обычном RS485
Вопрос:
Получится ли это прочитать через овеновский RS485 порт в CoDeSys? Смущают первый-последний биты.
Протокол реализуется на обычном RS485
Вопрос:
Получится ли это прочитать через овеновский RS485 порт в CoDeSys? Смущают первый-последний биты.
вроде на графиках два сигнала, это минимум три провода.
у 232-485-422 порта стандартный формат, совсем не похожий на то что здесь нарисовано.
Вейганд не имеет ничего общего с RS-xxx.
Протокол простейший. Лог. 0 по D0 - 0 в пакете, лог. 0 по D1 - 1 в пакете. Читайте, через что хотите.
Да это просто так показано. Я думаю это должен быть дифференциальный сигнал -5..+5В.
За исключением того что на нём реализуется во всяких считывателях RFID
Вот и хотелось бы через что-то прочитать. Пока я вижу что нужено организовывать побитовый ввод, а ПЛК и CoDeSys этого не позволяют.
Последний раз редактировалось aven; 06.09.2010 в 16:25.
мдя......
На графиках сигналы полярные.
у всех протоколов через COM порт есть одна маленькая особенность, для передачи байта есть строгий формат: стартовый бит, биты данных, бит чётности, стоповые биты. ну совсем не так как на картинке.
это имеет отношение только к физике сигнала т.е. уровни, полярность и.т.д. в природе нет такого понятия как протокол RS485, это только основа для работы протоколов по проводам.Протокол реализуется на обычном RS485
например через входа контроллера, если позволит скорость. не позволяет, есть ещё варианты.Читайте, через что хотите.