аналоговый выход
Доброе время суток.
Извеняюсь за глупый вопрос, но подскажите пожалуйста при помощи переменной аналогового выхода типа REAL в плк-150-220, насколько я понимаю, я задаю сопротивление, так вот хотелось бы узнать минимальное и максимальное значение.
-
Супер Модератор
1. Документация. В ней все описано, в том числе и диапазоны. Работа с PLC Configuration...
2. Выходов сопротивления не бывает. В случае выхода Вы должны подавать в этот канал (присваивать переменной) значение от 0 до 10. В случае токового выхода 4-20мА должны соответственно подавать значение от 4 до 20
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума