Тема: ПЛК110-220.60.К-М подкл. предохранителей

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-220.60.К-М подкл. предохранителей

    Вопрос новичка, подскажите, пожалуйста.
    В наличии ПЛК110-220.60.К-М, максимальный ток нагрузки на его небыстродействующий транзисторный выход по тех. описанию не более 400 мА. Хочу предохранить все задействованные мною выхода. Возможно ли подключение предохранителя не к каждому выходу отдельно, а в цепь COM1, COM2, ... (Один предохранитель на группу контактов). И если возможно, то как при этом расчитать номинал предохранителя (обычным суммированием возможных нагрузок каждого выхода?). Вопрос бы у меня не возник, если бы были сухие контакты реле (Р), а здесь транзисторные выхода (К). Вот и интересуюсь.
    Заранее спасибо.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПЛК_предохр.JPG 
Просмотров:	381 
Размер:	85.8 Кб 
ID:	11711  

  2. #2

    По умолчанию

    Транзисторный выход обычным плавким предохранителем защитить невозможно.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    532

    По умолчанию

    Плавкая вставка обладает инерциозностью,и служит для защиты от КЗ.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,712

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denkrauss Посмотреть сообщение
    Вопрос новичка, подскажите, пожалуйста.
    В наличии ПЛК110-220.60.К-М, максимальный ток нагрузки на его небыстродействующий транзисторный выход по тех. описанию не более 400 мА. Хочу предохранить все задействованные мною выхода. Возможно ли подключение предохранителя не к каждому выходу отдельно, а в цепь COM1, COM2, ... (Один предохранитель на группу контактов). И если возможно, то как при этом расчитать номинал предохранителя (обычным суммированием возможных нагрузок каждого выхода?). Вопрос бы у меня не возник, если бы были сухие контакты реле (Р), а здесь транзисторные выхода (К). Вот и интересуюсь.
    Заранее спасибо.
    Смысла в этой защите нет . нагрузка на выходы-реле 24в DC . Питание всего этого от отдельного блока питания , а у БП есть защита от КЗ . Если коротыш произойдет в момент срабатывания транзистора , его уже не защитить (кирдык ему придет) . Если транзистор не работает , то и факт КЗ по барабану ,т.к цепи не будет .

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  2. ПЛК 110-220.60
    от Михаил_А в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 17:46
  3. Проблема с ПЛК110-220.60.Р.М
    от Artemiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 11:14
  4. Сбой в работе ПЛК110-220.60.Р-М
    от _Nikolay_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 18:44
  5. проблема с плк 110-220.60.k.m.
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 15:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •