поставил ТРМ 212 управлять трёхходовой задвижкой на калорифере приточной вентиляции. автоматическую настройку прошёл успешно, но при работе отказывается удерживать температуру уставки которая высвечивается но нижнем табло. Держит температуру либо на 2 градуса выше уставки, либо на 2 градуса ниже неё. Второй вход не использовал.
Пробовал обнулять зону нечуствительности и цифровые фильтры. Не помогает. При смене уставки сдвигаются и эти пороги. Никто с таким не сталкивался?