Как правильно читать регистры ПЛК через lectus?
Тип подключения и конфигурация lectus и ПЛК150 в приложении и scr. первые 8 бит читаются и записываются все в порядке. 9ый bit не читается, а принимает значения 1го бита.
Спасибо.
Здравствуйте!
Как правильно читать регистры ПЛК через lectus?
Тип подключения и конфигурация lectus и ПЛК150 в приложении и scr. первые 8 бит читаются и записываются все в порядке. 9ый bit не читается, а принимает значения 1го бита.
Спасибо.
В Лектусе используйте чтение 16-разрядных регистров, а не типизированных булевых переменных. Потом уже, если невтерпёж, то прямо в Лектусе, можете раздербанить прочитанный регистр на биты.
Это особенность контроллеров Овен. Учитывайте также размещение данных (выравнивайте их) в памяти ПЛК.