на пуск трехфазного двигателя, чтобы он запускался каждые 15 минут и работал 2 минуты, потом останавливался и через 15 минут запускался на 2 минуты работы и так бесконечное число раз. какая будет программа.
на пуск трехфазного двигателя, чтобы он запускался каждые 15 минут и работал 2 минуты, потом останавливался и через 15 минут запускался на 2 минуты работы и так бесконечное число раз. какая будет программа.
Таймер запускается от подачи питания или от кнопки? После запуска таймера в начале идет задержка пуска 15 минут или сразу при при сигнале старт включается двигатель?
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
подача питания идёт от кнопки, нужно чтобы при включении реле сразу пошёл обратный отсчёт 15 минут времени, потом 2 минуты работы выходного устройства(двигателя) потом после 2ух минут опять 15 минут покоя и так бесконечное число раз.
Cn - 1
StnX1 - 1
t1dl – 0.15.00.0
d1on – 0.00.00.0
d1oF - 0 .00.00.0
n1 - CYCL
Ind1 - 2
Inp - 1
rESt - 1
SEC - 0
Corr - 100
InIt - 1
SttX - 1
t1on – 00.00.02.0
t1oF – 00.00.15.0
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru