Использую модуль МУ110-6У (выходы 0-10В) для управления диммером Finder 15.11.8.230.0400 (http://finder-relay.ru/katalog/produ...e/151182300400, ссылка на документацию https://www.tek-el.ru/static/docs/finder/S15RU.pdf и https://www.tek-el.ru/static/docs/finder/IB15RU.pdf).
МУ110-6У питается от БП Овен БП60Б-Д4 на 24В.
К диммеру подключена лампа накаливания на 100Вт. На самом диммере выбран режим нагрузки "лампа накаливания" (при этом по документации диммер должен срезать задний фронт)
МУ110-6У подключен к БП и через RS485-to-USB адаптер к ПК.
На ПК запущен штатный Конфигуратор МУ110.
МУ110-6У сконфигурирован для работы по Modbus-RTU (хотя Конфигуратор, насколько я понимаю, в любом случае использует протокол Овен).
Все вполне себе работает, кроме одного момента. Когда в Конфигураторе выставляю на выходе МУ110 значение 0, то лампа продолжает светиться. Слабо, но вполне заметно. Светодиодный индикатор на диммере показывает режим "работа", который судя по документации, означает, что напряжение на входе управления диммера более 1В.
Замер напряжения, сделанный китайским мультиметром (без поверки и т.п.) показывает 1.7В на выходе МУ110.
Изменения калибровочных коэффициентов (режим юстировки в Конфигураторе) картину не изменил. Даже выставление калибровочного коэффициента К4 для выхода в 0 не дает нулевого напряжения на выходе (как по вольтметру, так и по поведению диммера).
Прошу совета в решении возникшей проблемы. Как заполучить полноценный 0 на выходе и заставить диммер гасить лампу полностью.
P.S. Желаемое поведение
- при записи нуля в регистр МУ110-6У лампа гаснет полностью
- при записи 1 (ну или 1000 для modbus) лампа горит на полную
- при промежуточных значениях горит в полнакала.