Здравствуйте, подскажите кто в курсе. Можно но ли подключить один датчик температуры ДТС параллельно на оба канала 2ТРМ1. Не вызовет ли это сбоев и выхода из строя измерительных каналов.
Здравствуйте, подскажите кто в курсе. Можно но ли подключить один датчик температуры ДТС параллельно на оба канала 2ТРМ1. Не вызовет ли это сбоев и выхода из строя измерительных каналов.
А для чего необходимо такое подключение ? Если управлять двумя реле по одному датчику, то проще подключить к одному входу и настроить работу двух реле по нему.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Один выход для рабочего переключения, второй - аварийное отключение. Будут разные уставки срабатывания. (А один датчик т.к. хрен допросишься вварить еще один "стакан".) Я правильно понял, оба выходных канала можно настроить на независимое срабатывание используя только пользовательские настройки ТРМ?
Здесь Вы абсолютно правы, для этого ничего не надо знать и уметь, кроме умения читать, там есть РЭ для прибора!
re_2trm1_1-ru-5736-3.6.pdf
Для ЛУ2(2-ого выхода) аналогичный выбор!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.01.2021 в 11:36.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Изменением параметров А1-2 и А2-2 можно изменить работу реле 1 и 2. В значении параметров указывается с какого входа будет управляться реле (01 - со входа 1, 02 - со входа 2, 03 - из разницы входа 1 и 2).
Всем спасибо!
Today's coolant temp senders have two wires, one wire is feed a small amount of voltage from the computer while the second wiring is read by the computer and the engine temperature determined. A coolant sensor wiring connector is held in place using a safety clip, Thank You!
Доброго времини суток! у меня такая же ситуация есть старое оборудование визуального контроля температур и новое овен просят оставить старое! Возможен ли контроль с одного датчика или это как-то повлияет на показания!?
Замер с ТП, ТСМ и Датчика оборота двигателя и турбины буду снимать все мв110-8а прибором!