    Question Шкала AI

    Доброго дня! После настройки шкалы AI при превышении значения за границы формируется сообщение. Возможно ли сделать так, чтобы дополнительно формировался какой нибудь бит или параметр, который можно было использовать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asgardian Посмотреть сообщение
    Доброго дня! После настройки шкалы AI при превышении значения за границы формируется сообщение. Возможно ли сделать так, чтобы дополнительно формировался какой нибудь бит или параметр, который можно было использовать?
    Вы же сами задаёте границы шкалы, кто вам мешает сравнить параметры и вывести булевую переменную?

  3. #3

    По умолчанию

    Если правильно понял вопрос, то в свойствах параметра со шкалой появляются также и признаки нарушений:
    111.png
    Принимают значение True при активном состоянии соответствующего нарушения. Можно связать их с нужными Вам параметрами.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо! То, что надо