конфигурирование плк
1)Как правильно поступить при подключении внешних модулей по сети: задавать на каждый модуль свой субэлемент, или можно объединить их в одном с разделением по адресам?
2)Можно ли в одном проекте при конфигурировании контроллера ПЛК-150 создавать несколько субэлементов ModBus(Master) и ModBus(Slave) для работы по RS485, но с разными настройками параметров соединения?
3)Какой протокол является предпочтительным, если есть возможность выбора.
PS Если ответы на эти вопросы где-то даны, то, пожалуйста, дайте ссылку...
-
1) OwenPLC-configuration.pdf все расписано...
2) можно, но их работой управлять програмно.
3) тот с которым Вам проще работать.
-
Супер Модератор
Если Вы конфигугируете обмен в Конфигурации ПЛК, то один порт должен работать по одному протоколу. То есть либо тот, либо другой.
я бы остановился на ModBus, если все устройства поддерживают его. Если все поддерживают только ОВЕН - то ОВЕН.
По ОВЕН настраиваются параметры в одном мастере.
По ModBus надо добавлять по колчиству приборов подмодули.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума