Здравствуйте!
Столкнулись с такой проблемой. На объекте работала связка ПЛК154+2МДВВ+МВА8 с одной стороны и ПЛК100 с другой стороны. ПЛК154 и ПЛК100 обмениваются данными через сетевые переменные по Ethernet. В ходе эксплуатации системы у ПЛК154 вышли из строя 2 аналоговых входа. Приняли решение заменить ПЛК154, заказали его, получили, установили, залили программу. Запустили (пока без кабеля Ethernet) - всё хорошо, часть системы работает. Втыкаем кабель Ethernet в ПЛК154 (второй конец воткнут в ПЛК100) - через несколько секунд он перезагружается и уходит в цикл бесконечной перезагрузки, пока кабель в него вставлен.
На старом ПЛК была прошивка 2.02. На новом - 2.10.5. Проект под нее переделан, таргет соответствующий. Для верности прошили ПЛК100 на версию 2.10.5. Ничего не изменилось.
Принес оба ПЛК на стол, соединил их по Ethernet. Решил попробовать сделать обмен между ними по Modbus TCP. Делаю элементарные проекты (по 1-2 строки кода). Заливаю в ПЛК, стартую. Обмен начинается. Через минуту-другую ПЛК154(мастер) или даже оба ПЛК перезагружается.
Вопрос: что может быть причиной перезагрузок в первом и втором случаях?
Может стоит откатиться на более ранние таргет и прошивку?