Здравствуйте!
Имеется небольшая система:
По RS-485 (modbus-rtu) соединены: ПЛК150 (master) + МДВВ + модуль стороннего производителя.
По RS-232 (modbus-rtu) соединены: ИП320 (master) + ПЛК150.
Требуется добавить сюда еще модуль сбора данных МСД-100.
Теоретически, я бы его включил в сеть RS-485. Да вот незадача! Сеть-то у меня по протоколу ModBus и имеет уже своего мастера (ПЛК150). А, насколько я понял из документации, модуль МСД-100 не может быть ведомым (slave) по ModBus (только по "OWEN" в режиме "SPY")!
Модуль стороннего производителя (а точнее контроллер) не позволяет мне перевести сеть на протокол OWEN.
И как же мне быть? У меня получается или два мастера в ModBus RS-485, или два протокола по RS-485 - ModBus и OWEN!
Подскажите мне пожалуйста, будет ли работать какой-либо из этих вариантов? Или есть какая-то альтернатива?

PS Сейчас в отпуске. На курорте! Приборов под рукой нет, чтобы проверить. Дорабатываю программу чисто теоретически, благо, ерунда уже осталась.

Буду очень благодарен!

И да! С праздником, Господа! МИР, ТРУД, МАЙ!!!