Не работает Ethernet и RS-485
Добрый день. Возникла проблема. ПЛК-150-220-ИL отлично соединяется с ПК через RS-232, но вот через Ethernet не хочет - даже лампочки не горят (физически связи нет?). Такая же пробема и с RS-485, соеденил ПЛК и МВУ8 и диод RS-485 не горит. Что делать?
-
По Ethernet для связи с компьютером напрямую кабель д.б. кросс.
Диод RS485 на МВУ будет гореть только при рабочем модуле обмена(Овен, Modbus) в конфигурации плк и при правильно сконфигурированных сетевых настройках самого МВУ.
-
Супер Модератор
И в самой среде не забыть поменять Онлайн-Параметры связи TCP/IP level2, возможно, там COM оставили
-
Спасибо за быстрые ответы!!!
Кабель обжал как показано здесь:
Ничего не изменилось, индикаторы на сетевой не горят. Я так понимаю, что когда я вставляю Ethernet то один диод свидетельствующий о физическом сотоянии сети должен загорется, а он не горит.
-
можно попробовать законнектиться с другим компьютером
-
пробовал. тоже самое: лампочка на сетевой не горит. и на другом пк не горит.
-
я имею в виду соединиться между двумя компьютерами данным кабелем, т.е. проверить кабель и сетевую карту
-
и так проверял - между двумя пк все работает. кабель рабочий.
-
если настройки верные и кабель рабочий тогда наверное в ремонт. странно только, что сразу оба интерфейса полетели.
-
снял корпус, все внимательно осмотрел и увидел, что на второй (средней) печатной плате под процессором дожен быть кондесатор, так вот, у него одна ножка припаяна а вторая висит в воздухе. это оно? я думаю что возможно...