    Здравствуйте, на предприятии для подсчета продукции на транспортере используем СИ8 и фотодатчик с отражателем autonics BX5M-MDT. Возникают неполадки во время эксплуатации: периодически СИ8 считает не правильно, то есть скажем на 1000 срабатываний 1 ложное. В итоге за 8 часов работы ошибка возникает на 3-6 срабатываний. СИ8 меняли, датчик тоже.
    Какие варианты могут быть для отклонения счета?
    Как вариант могут быть помехи от наводки или вкл/выкл электродвигателей?
    Кабель от СИ8 до фотодатчика не экранирован. NPN тип.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Время фильтрации увеличьте.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Датчик и отражатель не вибрируют относительно друг друга?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Время фильтрации увеличьте.
    это параметр tc - увеличивал, сейчас в значение 250


    Цитата Сообщение от ОКА Посмотреть сообщение
    Датчик и отражатель не вибрируют относительно друг друга?
    исключено, думаю что-то на программном уровне.
    Датчик и отражатель закреплены жестко.
    В день по 10000 импульсов, 3-6 ложные, иногда все правильно.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    У вас не хватает импульсов или они лишние ,или всяко бывает?
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    У вас не хватает импульсов или они лишние ,или всяко бывает?
    На этой недели наблюдаются нехватка импульсов.
    Лишние редко бывают.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Ну что тут можно сказать, поставьте вместо отражателя излучатель.
    Так-то эти счетчики много лет выпускаются и работают. Достаточно надежны.

  8. #8

    По умолчанию

    Могут помехи идти от электродвигателя мощностью 200 кВт? правда находится он не близко.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Если только по цепи питания ,поставьте фильтр на СИ8.Помехи как правило приводят к лишним импульсам ,а у вас не хватает.Хорошо бы заметить когда идут сбои .Когда деталь перекрыла луч или когда детали нет.Или только в переходные моменты.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Если только по цепи питания ,поставьте фильтр на СИ8.Помехи как правило приводят к лишним импульсам ,а у вас не хватает.Хорошо бы заметить когда идут сбои .Когда деталь перекрыла луч или когда детали нет.Или только в переходные моменты.
    Импульс возникает когда деталь перекрывает луч. Сколько наблюдал, так и на удалось поймать момент когда сбивается счет.
    Вроде у СИ8 гальваническая развязка, сегодня заметил что компрессор 2 раза включали и 2 раза выключали, 1 раз в обед (СИ8 в обед не используют) - и счет сбился на 3 импульса.
    В пятницу 3 раза вкл и 3 раза выкл, счет сбился на 6 импульсов, может совпадение, даже не знаю что делать, завтра сравню все дни работы компрессора и СИ8 и также от датчика до СИ8 проложу экранированный кабель. Может кто-нибудь посоветует что делать? Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя