Тема: Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110

  1. #61
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Посмотрел повнимательнее, там на графике в минутах. То есть получается 73*60=4380 импульсов на литр. По моему как то так, может кто повнимательнее посчитает.
    Китай одним словом, на один и тот же датчик разная инфа.
    Вот ещё формула которая приводится к датчику-
    Частота: F=26 * с Q (л / мин) погрешность: ± 2% напряжение :3.5-24 в пост. тока, ток может не превышать 10ма, 450 выходных импульсов/л,
    Ф=константа * единицы измерения расхода (л / мин) * Время (в секундах).

    В моём варианте 0.5л должно наполнятся 40-45 сек. для упрощения можно и за 30 сек.- 0.5л
    Если по этой формуле считать 0.5л за 30 сек то получается 390 импульсов?


    Последний раз редактировалось anndy; 06.05.2015 в 12:59.

  2. #62
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Попробуйте сначала поцепить, а там уже можно экспериментально определить. Сопротивление обязательно нужно. Принцип получается примерно такой. Пока датчик холла не сработает, то на входе ПР напряжение через сопротивление поддерживает логическую единицу, при сработке датчика происходит просадка на минус и получается логический ноль.
    Вот как то так.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #63
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Попробуйте сначала поцепить, а там уже можно экспериментально определить. Сопротивление обязательно нужно. Принцип получается примерно такой. Пока датчик холла не сработает, то на входе ПР напряжение через сопротивление поддерживает логическую единицу, при сработке датчика происходит просадка на минус и получается логический ноль.
    Вот как то так.
    Добрый! Спасибо большое за помощь (советы), сегодня- завтра куплю резистор и попробую!

  4. #64
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Попробуйте сначала поцепить, а там уже можно экспериментально определить. Сопротивление обязательно нужно. Принцип получается примерно такой. Пока датчик холла не сработает, то на входе ПР напряжение через сопротивление поддерживает логическую единицу, при сработке датчика происходит просадка на минус и получается логический ноль.
    Вот как то так.
    Припоял резистор, всё без изменений, на 2 входе диод не мигает, постоянно горит, даже если продуваю датчик, померял напряжение сигнала 9v

  5. #65
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Выложите схему Вашего подключения расходомера к ПР. Если Вы подаёте 24в, откуда берётся 9в?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А кто мешает посмотреть сначала на перевод ,а потом вставить .Думаю тут не много читающих и понимающих без словаря ,имхо.
    Перевод.JPG
    Я об "особенностях" машинного перевода.

  7. #67
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Выложите схему Вашего подключения расходомера к ПР. Если Вы подаёте 24в, откуда берётся 9в?
    Добрый день! Не знаю, может я что-то не так делаю?
    Вложения Вложения

  8. #68
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    Добрый день! Не знаю, может я что-то не так делаю?
    Нужно ещё 0 провод подключить к ПР.

  9. #69
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Нужно ещё 0 провод подключить к ПР.
    Что вы имеите в виду подключить 0?
    Питание к пр подключено как положено 24 в, аппарат работает! Единственная загвоздка стала с заменой датчика уровня наполнения ёмкости.
    Последний раз редактировалось anndy; 08.05.2015 в 15:44.

  10. #70
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    Что вы имеите в виду подключить 0?
    Питание к пр подключено как положено 24 в, аппарат работает! Единственная загвоздка стала с заменой датчика уровня наполнения ёмкости.
    Василий имеет ввиду что на вывод SS1 (групповой ноль) подать ноль от клеммы -24в(ноль)
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  2. Нужна помощь в програмированнии ПР110
    от Рубен в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 11:21
  3. АВР на ПР110, нужна критика схемотехники.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 15:03
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 11:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •