Добрый день.
Прошу помощи в подборе контроллера.
Имеются два ШД (FL86STH65) и два драйвера (PLD441) для них (Step/DIR/Enable). Контроллеры какой линейки подойдут для их управления?
Смотрела на сайте, там указано, что и ПЛК 100 имеет ШИМ, и ПЛК 150 линейки тоже, и ПЛК 110. Но только в характеристиках последнего указано наличие быстрых выходов. А у первых двух про это ни слова.
Кроме ШД имеются: аналоговый датчик температуры, 8 клапанов НЗ, каждый управляется одним дискретным сигналом; насос, управляемый также одним дискретным сигналом; входных сигналов дискретных нет.
Заранее благодарю за помощь.
Про ПЛК100, 150 точно можно забыть...
Какая скорость (частота импульсов) и точность (через ШИМ будет погрешность) ШД нужна?
Если "управлять выходами STEP/DIR напрямую с ПЛК" И "нужна частота STEP больше 500Гц" И "нужно точное позиционирование" то ПЛК110 М02.
Управление ШД на ПЛК110 М02 обсуждается тут и тут.
Либо нужен какой-то другой драйвер ШД (с управлением не STEP/DIR, а прямо нормальными командами).
Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 09.11.2016 в 13:02.
а на 110-ом есть аналоговые входа?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Управлять нужно напрямую с ПЛК, точного позиционирования, вроде, не нужно. Частота требуется больше 500 Гц, но не Мегагерцовая. По характеристикам ПЛК 110 (не M02, а предыдущей линейки), имеет высокочастотный таймер на 20 мкс. В этом случае можно ли использовать старую линейку 110-ых?
Старую линейку лучше не использовать.
Высокочастотный таймер тоже лучше не использовать (правильно его готовить могут только разработчики самого ПЛК110)
20мкс на таймере вы не получите. В лучшем случае 40 или 60мкс (иначе будут проблемы с основным циклом, сетевым обменом и тому подобным)
На М02 можно управлять быстрыми входами выходами без всяких 20мкс таймеров.
500кГц ШД (на самом деле серво) без таймеров можно вполне сделать на М02.
Если точность не нужна, то можно, конечно, попробовать управлять ШД через ШИМ, но, на мой взгляд, это стрёмный путь.