Добрый день.
Просьба сбросить пример или порядок для выполнения следующей задачи:
Необходимо записать переменную типа Uint в ПЛК73. ПЛК73 - slave. Протокол Modbus RTU.
Заранее благодарен.
Добрый день.
Просьба сбросить пример или порядок для выполнения следующей задачи:
Необходимо записать переменную типа Uint в ПЛК73. ПЛК73 - slave. Протокол Modbus RTU.
Заранее благодарен.
Откуда записать-то? Что выступает в качестве мастера?
В "ветке" конфигуратора создайте переменную.
Поставьте галочку в разрешении изменять переменную по сети
На ПЛК150 опрос устройств можно организовать через конфигурацию.
Добавляете Owen Master, настраиваете порт RS485, добавляете переменную Unsigned variable (write), в ней добавляете переменную 2byte. В настройках Unsigned variable прописываете адрес ТРМа, Hash-name параметра - reg.t, отключаете индексацию (use index - no).
Как написали выше надо создать в конфигураторе переменную, после чего в ее настройках есть адрес для протокола Модбас. Прикрепляю простой пример общения ПЛК73 с частотником по МодБасу. Думаю разберетесь. Для вашей задачи в DevAddr пишем адрес плк в сети, а в RegAddr номер регистра в который пишем данный и собственно в Value само значение.
Спасибо, разобрался и с MODBUS и с OWEN протоколами. Теперь вот проблема: через протокол ОВЕН программа технолога запускается по сети, а по Модбас не хочет. Почитал форум, пишут, что либо прошивку менять на ТРМ251 либо через OPCserver и скрипты. Кто может что подсказать?
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с принципом работы Modbus у ОВЕН.
1. Какой из способов реализации обмена по Modbus лучше и чем, по примеру lara197a или Гарчев Евгений?
2. Какое участие, в плане программного кода, принимает Slave устройство, нужно ли что-нибудь писать или он принимает пассивное участие?
У меня собственно какая ситуация, есть насосная с ПЛК73 и частотником, есть машинист с СПК110. Мне нужно с СПК110 через ПЛК73 дать частотнику команду запустить/остановить насос, с СПК110 через ПЛК73 дать частотнику задание, получить на СПК110 через ПЛК73 ток с частотника.
Читал тут кое-какие ветки форума и совсем запутался, Master у нас инициатор обмена, так вот, кто у меня Master'ом-то будет, СПК110, или ПЛК73, или на мой вкус и цвет?
СПК мастер для ПЛК. ПЛК мастер для частотника, если подключение по шине.