Здравствуйте!
После изучения руководства эксплуатации ПЛК 154 остался вопрос: у этого контроллера активные или пассивные аналоговые входы?
Т.е. нужно ли подключать последовательно с токовым датчиком блок питания?
Здравствуйте!
После изучения руководства эксплуатации ПЛК 154 остался вопрос: у этого контроллера активные или пассивные аналоговые входы?
Т.е. нужно ли подключать последовательно с токовым датчиком блок питания?
Видимо, у меня какой-то пробел в знаниях. Что такое "активные аналоговые входы"?
Ага, это означает всего лишь использование встроенного источника питания для питания токовых датчиков. А я уж испугался.
Взгляните, к примеру, подключение токовых датчиков к МВ110-2АС, там есть и такой вариант.
Последний раз редактировалось Eugene.A; 03.09.2016 в 21:22.
Ну да, отличается перемычкой внутри.
нужно ли подключать последовательно с токовым датчиком блок питания на Пр100?
Добрый день! Рекомендуется подключать датчики в соответствии со схемами : https://owen.ru/product/pr100/ddm
Продукт менеджер направления СПУ